Citat från: andli skrivet 02 Maj 2013 kl. 20:12
Citat från: Majkel skrivet 02 Maj 2013 kl. 10:45
Citat från: marpe skrivet 02 Maj 2013 kl. 10:11

* Oroa dig inte för kabellängder när du använder 1.5 kvmm. Längder på 50 m är inga problem i starkströmssammanhang. Inte heller här.

nu sticker jag ut näsan i ett område där jag vet att ni är många som kan mycket mer än jag... Men till mina 12v halogenspotlights (10w) räckte det inte med 1,5mm2 FK-kabel när sträckningen var 10m (enligt elektrikern och sedan enligt selga när jag hos dom ifrågasatte elektrikern...  ??? ), då behövdes kabel med annan isolering alternativt 2,5mm2 FK. men varför la jag inte på minnet, accepterade bara faktum, och 2,5mm2 FK fanns hemma så det blev det.
Sedan kör jag diskmaskinens 2000w 230v från ett eluttag matat med 25m 1,5mm FK, för så skulle det tydligen vara...
Det är något lurigt med det här...

Nu finns det en risk att jag rör till det ännu mer, men jag gör ett försök att förklara varför det går att köra en 2000W diskmaskin på 1.5kvadrat, men inte en 10W hallogenspot.
Det man inte vill ha är spänningsfall (volten U), spänningsfall blir det när en ström(amperen I ) gör genom en resistans(Ohmen R).
Ju grövre kabel ju lägre resistans, alltså kan man fixa lägre resistans genom att välja en grövre kabel. (ca 0,018 ohm/mm2 och meter kabel )

För att man ska få ut 2000W(effekten P) ur ett 230V uttag krävs det ca 8.7A (eftersom P = U*I )
För att få ut samma effekt (2000W) ur ett 12V uttag krävs det 167A (vilket är väldigt mycket ström)
Det är anledningen till att vi har 230V i våra uttag och inte 12V...

Spänningsfallet beräknas med U = I*R.  En 10m 1.5mm2 har 0.12Ohm (räknat på bara ena hållet i detta exempel, men man får ju samma spänningsfall på tillbaka ledaren, eller se det som en 5m kabel)
Skulle man försöka beräkna spänningsfallet i 12V exemplet. 167A * 0.12Ohm = 20V. Att ha ett högre spänningsfall än vad vi matar kretsen med är såklart inte möjligt. Så här är det tydligt att vi behöver mycket grövre kablar.
I 230V exemplet blir det iställat 8.7A * 0.12Ohm = 1V vilket är en marginell sänkning mot de 230 volten, alltså inga problem att köra med 1.5mm2 kabeln.

Man ska också tänka på resistansen i själva kontaktpunkten, har man en dålig kontakt kan det lätt vara mycket mer resistans i den än i själva kabeln.

Skulle det inte gå att göra en "kopia"/ förbättrad variant av legos anslutningsklämor? Hur komplexa är de? Men en lödning lär ge en lägre resistans...

Gå in på Peeron och kolla upp 4548. Där finns part nr 5306a som ger en bra bild över hur denna koppling ser ut

marpe

Det Andli skriver om ström stämmer bra.
Citat från: DaRePo skrivet 02 Maj 2013 kl. 17:33
Citat från: marpe skrivet 02 Maj 2013 kl. 14:14

Entrådig kabel?
Varför vill du ha entrådig kabel?
De är så bökiga att hantera och jobbiga när de går av. Själv skulle jag välja en kabel med ett par grova kardeler.

Det bygger på en kommentar jag fått av en annan förstå-sig-påare som hävdar att det finns en skillnad i strömledningsförmåga mellan entrådiga kablar och kablar med flera kardeler - vid samma yta, dvs. 1,5 kvmm. Det kanske du vet mer om - jag har inte forskat vidare kring just denna fråga.

Jag vill inte leka någon auktoritet på något sätt. Andra kan det där bättre. Tycker mest att det är jobbigt med entrådig kabel och undrar därför om det är nödvändigt att välja den?

Mitt motto är att man ska slarva tillräckligt mycket för att det ska bli ett resultat. Kanske har jag blivit bränd av elektronikprojekt som havererat efter att de medverkande har jobbat hårt mot Überprecision på varje enskilt område. Till slut blir det inget resultat utan bara jobbigt. Låter det bittert?

De projekt som jag är nöjd med kännetecknas av lagom slarv. *höhöhö.*

DaRePo

Citat från: Pekblom skrivet 02 Maj 2013 kl. 20:33
Äntligen och tack. Jag tänkte skriva lite om Volt, Watt och Amper  när jag kommer hem men du rede ut frågan bra tycker jag.

Bara en sak kvar och det är om enkel trådig eller flertrådig 1,5mm2 kabel leder bäst.
Jag kan ha fel men jag har förstått det som att en enkeltrådig 1,5mm2 kabel ÄR 1,5mm2 medans en flertrådig är en dimension som motsvarar 1,5mm2 de har alltså lika stort späningsfall/meter.
Fördelen med enkeltrådig är att den är kvar där du lagt den. Nackdelen är att man kan ha av den vid för snäva böjar eller vika av den. Generellt använder jag gärna enkeltrådigt på saker som sitter fast och flertrådigt på saker som rör sig eller där det vibrerar.

Det låter som ett gediget jobb att löda var femte meter men hela bygget ÄR gediget så det tycker jag inte skall stoppa dig. Jag har inte försök (för min lödstation är på shurgard) men inte kan det vara omöjligt att löda fast en kabel på rälsen. Risk för viss smältning finns så klart men inget som behöver synas eller påverka funktionen. Det tar säkert ett par skenor innan det sitter men det måste helt enkelt gå att göra.
Annordna en träff så kommer vi hem till dig och löder

Jag återkommer gärna till detta erbjudande, Pekblom!

Vi får se vart det bär hän. Skall ändå hålla utkik efter standard strömkopplingar (10078 eller 5305). Och som sagt, även om jag skulle lyckas med att hitta 40 - 50 sådana så återstår ändå en massa lödningar till matarkablarna, vilka i och för sig blir enklare.

DaRePo

#63
Citat från: marpe skrivet 02 Maj 2013 kl. 21:10
Det Andli skriver om ström stämmer bra.
Citat från: DaRePo skrivet 02 Maj 2013 kl. 17:33
Citat från: marpe skrivet 02 Maj 2013 kl. 14:14

Entrådig kabel?
Varför vill du ha entrådig kabel?
De är så bökiga att hantera och jobbiga när de går av. Själv skulle jag välja en kabel med ett par grova kardeler.

Det bygger på en kommentar jag fått av en annan förstå-sig-påare som hävdar att det finns en skillnad i strömledningsförmåga mellan entrådiga kablar och kablar med flera kardeler - vid samma yta, dvs. 1,5 kvmm. Det kanske du vet mer om - jag har inte forskat vidare kring just denna fråga.

Jag vill inte leka någon auktoritet på något sätt. Andra kan det där bättre. Tycker mest att det är jobbigt med entrådig kabel och undrar därför om det är nödvändigt att välja den?

Mitt motto är att man ska slarva tillräckligt mycket för att det ska bli ett resultat. Kanske har jag blivit bränd av elektronikprojekt som havererat efter att de medverkande har jobbat hårt mot Überprecision på varje enskilt område. Till slut blir det inget resultat utan bara jobbigt. Låter det bittert?

De projekt som jag är nöjd med kännetecknas av lagom slarv. *höhöhö.*

Tillhör de som slarvade mycket med fysiklektionerna på den tiden det begav sig - i synnerhet vad gäller elektronik -  vilket jag fått betala dyrt för när jag tänker på alla elprojekt vid vårt sommarställe, med solceller, 12 V etc. etc. Det har blivit mycket "trial & error" - och i början "mostly error"...

Att göra fel är mänskligt, att göra samma fel två gånger är bara dumt - och dyrt. Min filosofi är numera ganska enkel och pragmatisk:
var noga med din kravspecifikation och ta hjälp av de som förstår sig på att hitta och definera lösningarna. Och undvik att vara fundamentalist - då blir det i värsta fall halvt religiöst utan att det leder till något resultat.

Det som ibland kan vara litet småjobbigt är när förstå-sig-påarna är oense. I sådana lägen väljer jag för det mesta det enklaste alternativet - minsta motståndets väg...

Visst, är det inte någon större skillnad mellan en- och flertrådig kabel, varför böka med entrådig? Att klämma in 30 st 1,5 kvmm kablar i en kabelkanal lär troligtvis också vara betydligt enklare/smidigare med flertrådiga kablar ...

Pekblom

Citat från: AndersI skrivet 02 Maj 2013 kl. 20:49
Finns det någon bra bild på hur elskenan ser ut? Det kanske går att borra små hål och skruva fast sladdarna - näst intill osynligt om det skulle funka. Eller väldimensionerade hål och bara pressa i en lätt vässad (som en blyertspenna) 1.5mm2-tråd?
Rätt tänk Anders men jag sitter med en skena framför mig nu och det ser väldigt svårt ut att skruva något i den. för lite material helt enkelt.

DaRePo

#65
Citat från: AndersI skrivet 02 Maj 2013 kl. 20:49
Finns det någon bra bild på hur elskenan ser ut? Det kanske går att borra små hål och skruva fast sladdarna - näst intill osynligt om det skulle funka. Eller väldimensionerade hål och bara pressa i en lätt vässad (som en blyertspenna) 1.5mm2-tråd?

Det jag kommer att tänka på är tillvägagångssättet när man modifierar 9V räls (och även RC räls för den del).

Det finns en kille som heter OnDrew J Hardigan som troligen var världsmästare inom detta område för några år sedan. Tyvärr har han slutat med detta. Han gjorde en synnerligen intressant ppt presentation vid Brickworld 2008 i Chicago med titeln "Track Modification and Application" (brickworld_08_track_presentation). Där hittar du också en hygglig bild på själva elskenan.

Ta ett litet smakprov på modifierade räls och kolla in på http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?f=142467

Det som har bäring på vad du tar upp är hans sätt att kapa och foga samman elskenan efter att man modifierat själva rälsen. Det går ut på att man skjuter en del av en elskena under närmast angränsande skena (på samma räls) - och sedan helt enkelt klämmer ihop det hela. Man skulle ju kunna tänka sig att ta den tunna legokabeln - inte 1,5 kvmm, den är alldeles för tjock - och pressa in den på samma sätt. Nackdelen med denna lösning är att du måste offra några räls eftersom den totala längden av de två elskenorna måste vara något längre än den ursprungliga/hela skenan. Och det är verkligen ett precisionsjobb ...

Pekblom

#66
Citat från: DaRePo skrivet 02 Maj 2013 kl. 21:50
Det finns en kille som heter OnDrew J Hardigan som troligen var världsmästare inom detta område för några år sedan. Tyvärr har han slutat med detta. Han gjorde en utomordentlig ppt presentation vid Brickworld 2008 i Chicago med titeln "Track Modification and Application" (brickworld_08_track_presentation).
Underbart, en konstnär helt enkelt.   Snacka om att tänka outside the LEGO-box. Finns inte bitarna så bygg bitarna.

Pekblom

Citat från: AndersI skrivet 02 Maj 2013 kl. 20:49
Finns det någon bra bild på hur elskenan ser ut?

AndersI

Ok, det jag skulle prova är att klippa/fila till ett kontaktbleck och skjuta in på undersidan, som i en kabelsko. Då behöver man i alla fall inte löda på rälsen...

marpe

Citat från: AndersI skrivet 02 Maj 2013 kl. 23:55
Ok, det jag skulle prova är att klippa/fila till ett kontaktbleck och skjuta in på undersidan, som i en kabelsko. Då behöver man i alla fall inte löda på rälsen...
Håller med.

Det finns/fanns* ett modelltågsfabrikat som heter Lima. De sålde lösa kontaktbläck som man använde för att sätta ihop rälsen som AndersI beskrev. Det fungerade bra.

Kanske passar Limas eller något annat modelltågfabrikats kontaktbläck tillräckligt bra?

* Lima har gått i konkurs, men försäljning verkar pågå. Det viktiga är principen inte just Lima.

pehter aka ibbe

Verkar som om det har kommit förklaring på grovleken av kabel redan så den ska jag inte dra igen.  8)

Solid eller flertrådig har ingen betydelse för kraftöverföringen i det fallet, flertrådig är smidigare att böja men du riskerar att kardellerna delar sig när du löder. En fåtrådig skulle kanske vara smidigast.

Det ser ut som om det inte skulle vara omöjlig att löda fast tråd på dom skenorna, har inga skenor hemma att titta på så jag utgår ifrån bilderna.
Om du ska löda räkna med att du får offra några att träna på.
Några tips:
Sätt temperaturen högt, du vill snabbt värma upp metallen utan att värma upp omgivande plast. Jag brukar använda 380-400 grader på min station när jag löder.
Använd fluss, även om tenntråden är flussfylld så flyter tennet ut lättare med extra fluss.
Förtenna kabbeln, då räcker det att du värmer skenan och för intill kabeländen mot det värmda och du behöver inte en tredje hand för att hålla tennet.

Instruktioner till en del av mina byggen.   Flickr

andli

Jag är inne på AndersI spår... :)

Det där lilla hålet under rälsen, det känns ju som gjort för att göra en liten kontakt som passar i. Misstänker att det är där Legos orginalanslutning kopplas in?
Vill man massproducera kan man kanske tänka sig ett PCB(ett kretskort alltså)i rätt storlek och tjocklek som man helt enkelt pressar in och löder fast sladden på PCBet istället. Vilket man kan göra långt bort från ev känslig plast.
Eller kanske ett litet PCB med en fjädertunga fastlödd på för att få ännu mindre kontaktresistans.

DaRePo: Får man komma på studiebesök och klämma på en rälsbit och orginalanslutningen någon dag?
I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.

marpe

#72
Skenskarv i metall till Märklin för att förbättra kontakten mellan rälssektioner.

http://modelljarnvag.jetshop.se/skenskarv-metall-p-1350-c-261.aspx

De ser ut som de jag hade till min limajärnväg där all ström går i skenorna. Vore intressant att veta om de passar till Legotåg.

Tillägg:
Den här sökningen gav många alternativ. http://modelljarnvag.jetshop.se/ShowSearchResult.aspx?pagesize=20&searchstring=skenskarv%20metall

DaRePo

#73
Citat från: andli skrivet 03 Maj 2013 kl. 10:56

DaRePo: Får man komma på studiebesök och klämma på en rälsbit och orginalanslutningen någon dag?

Visst! Kom dock ihåg att hela projektet befinner sig fortfarande i planeringsstadiet.

Selander kommer att besöka mig hemma i Knivsta nu på torsdagen den 9 maj. Jag kommer att sätta upp en liten testanläggning med ramper motsvarande de som kommer att finnas i den nya anläggningen. Och då kommer vi att testa en hel del, såväl 9V som PF.
Så det skulle passa mig utmärkt att testa även rälsanslutning mm. Skulle ju också kunna ställa fram min lödstation med lödtenn mm så får vi se vem som är skickligast att löda ...

Sedan blir det nog svårare. Vi fick just reda på att isen äntligen gått där vi har vårt sommarställe så vi kommer nog snart att flytta upp dit fram till augusti. Sedan blir det att bygga!

DaRePo

#74
Citat från: pehter aka ibbe skrivet 03 Maj 2013 kl. 10:02
Verkar som om det har kommit förklaring på grovleken av kabel redan så den ska jag inte dra igen.  8)

Solid eller flertrådig har ingen betydelse för kraftöverföringen i det fallet, flertrådig är smidigare att böja men du riskerar att kardellerna delar sig när du löder. En fåtrådig skulle kanske vara smidigast.

Det ser ut som om det inte skulle vara omöjlig att löda fast tråd på dom skenorna, har inga skenor hemma att titta på så jag utgår ifrån bilderna.
Om du ska löda räkna med att du får offra några att träna på.
Några tips:
Sätt temperaturen högt, du vill snabbt värma upp metallen utan att värma upp omgivande plast. Jag brukar använda 380-400 grader på min station när jag löder.
Använd fluss, även om tenntråden är flussfylld så flyter tennet ut lättare med extra fluss.
Förtenna kabbeln, då räcker det att du värmer skenan och för intill kabeländen mot det värmda och du behöver inte en tredje hand för att hålla tennet.

Tack för tipset!

Låt mig ta upp en ren praktisk fråga som jag också funderat på ett tag - och nu kommer vi in på själva bygg-/monteringsprocessen.

Jag har ganska klart för mig var strömkopplingspunkterna kommer att ligga för hela anläggningen (om inte testresultaten tvingar mig att tänka om, t.ex. vad gäller avstånd mellan kopplingspunkterna). Däremot vet jag inte exakt hur långt varje matarkabel  kommer att bli (beror ju också i viss grad på vad vi kommer fram till vad gäller stjärn- och busskoppling).

Löder man fast matarkabeln direkt på räls då måste man ju också veta längden på kabeln hela vägen fram till trafon via diverse kabelkanaler. Visst går det att ta litet marginal, men börjar vi prata om 80-100 st. matarkablar så blir det ju ganska många "marginalmetrar". Alternativet är att löda fast en tunn kabel - eller sätta en original strömkoppling (10078 alt. 5305) - på de avsedda rälsarna och sedan löda fast den på plats med 1,5 kvmm matarkabel (inkl. krympslang) som då i stort sett är framdragen hela vägen till rälsen/lödningsstället. Utmaningen här blir väl att lödningen kan ske var som helst i rummet - och på vilken höjd som helst. Att stå på en stege med en lödstation hängande runt halsen och hålla i lödpenna, lödtenn och elskena - hur skall det gå....?